옛날 아파트 인테리어 중인데 전기공사때문에 머리가 넘 아픕니다..
컨텐츠 정보
- 910 조회
- 11 댓글
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
최근에 집 인테리어중인데
막연하게 가스레인지에서 인덕션 교체하면 되겠지 했다가 공사 할때쯤 인덕션용으로 전기를 빼는게 불가능할꺼 같다 해서 대안을 찾는중입니다
차단기능
메인 30A
각 20A 이고
전선은 2.5sq 였습니다
한 라인에서 지금 사용해야 할 가전이
큰것만 보면
냉장고 1대
인덕션 3구 1대
전자레인지 1대
밥솥 1대
이정도 입니다
인테리어 게시글 찾아보고 있는데.. 이게 현실적으로 가능할지
아니면 지금이라도 인덕션 포기하고 가스공사를 다시 해야할지..
물론 가능만 하다면 조절해서 사용하겠지만
너무 무리일까요??
경험 공유좀 부탁드리겠습니다
미리 감사합니다
----------------------------------------------
추가
인덕션 2구랑
냉장고 1대
50인치 TV 1대
정도만 20A 에 물린다면 괜찮을까요??
관련자료
댓글 11
/ 1 페이지
나영아인아빠님의 댓글
구축이라도 메인선 두께 확인 가능한가요.
6sq 정도라면 메인을 40A 배선차단기 달고, 분배는 20A 누전차단기, 인덕션용으로 30A 누전차단기 하나더 증설해서
사용가능합니다.
당연히 배선은 4sq 별도로 30A 연결해서 2~3구 사용가능 합니다.
(본가 25년된 주택에 올해 추석에 직접 아에게 프리존 설치함 : 접지도 없어서 마당파서 접지봉 2개 박고 외벽으로 접지연결)
만약 메인이
현재처럼 사용하시려면, 인덕션용으로 20A 누전차단기 증설해서 별도 사용해도 가능합니다.
2구정도 까진 문제 없어요