29년된 구축 아파트입니다

이번에 리모델링하면서 인덕션을 위해 따로 증설을 한것으로 알고있어요

인덕션옆에 전용차단기가 따로 있는데 그것은 떨어지지않고

메인 차단기가 자꾸 떨어지는데요

 

17247734799221.jpg

 

전기를 많이 쓰는 편입니다

인덕션은 설정에서 7200까지 쓸수있는데 3500으로 낮춰놨구요

광파오븐 2800에 전기밥솥, 냉장고(853리터), 세탁기(건조기능있음21kg) lg스타일러5벌, 공기청정기 2개, 77인치 올레드tv

정도 인데요

모두 쓰는상황이 아닌데도 차단기가 종종 내려갑니다

해결방법은 무엇인까요?

 

혹시 아파트 전체를 3에서 4로 증설해야 문제가 해결되는건가요?

개별 가구에서는 할수있는 일이 무엇일까요?

 

별개로 올봄에 미니태양광발전3kw급 2개 설치하려 합니다

이거 설치하면좀 나아질까요?

아는게 없어서 말도 안되는 질문일수도 있겠네요

조언 부탁드립니다 고맙습니다

 

관련자료

댓글 29 / 1 페이지

흥분하는아저씨님의 댓글

누설 부터 찾아보시면 될것 같습니다 불만 켜도 차단기 내려 가서 확인해보니 누걸 되는 구간을 새로 전선 까니 해결 봤습니다

alonewolf님의 댓글

전기를 많이 쓸때만 떨어지는 것은 누설이 아닌

전선규격허용 전류를 초과해서 그렇습니다

인덕션 차단기가 아닌 상위가 떨어지는것은

인덕션 차단기로 차단이 안되거나 고장인 경우라서 그렇습니다 선을 한단계 윗등급으로 포설 하셔야

할듯하고 전문업자에게 맡기시기바랍니다

[* 비회원 *]님의 댓글

차단기 허용 전류가 넘어서인데.... 웬 전선이요? 물론 안전하게 쓰고 싶다면 전선도 교체하는게 맞긴 하지만.... 순서가 안맞는 소리를 하시네요

폴라립스님의 댓글

잘모르시면 그냥 조용히 계세요

 

차단기 허용전류가 낮다 = 전선 굵기가 얇다

단순 차단기 높은걸로 단다고 되는 문제가 아닙니다

그러다 큰일나요

 

순서가 안맞는게 아니고 잘 맞아요

전문가 찾으세유!

미수티님의 댓글

전기를 많이쓸때 떨어지는지

그냥 대중없이 떨어지는지 확인하셔야할듯

30짜리에 많이 물려있긴한데

조절해서 쓰는방법밖에없습니다.

미수티님의 댓글

우리집도 1구 인덕션이지만 이거 쓸때는 가급적

다른기계는 안씀

비루트님의 댓글

사진이 작아서 안보이는데 메인이 20a 인가요 거기다가 예전방식이네요 인테리어하면서 안바꿨나봐요  예전방식이고 법적으로 요즘은 배선차단기가 메인이고 나머지  하단이 누전차단기여야  거기물린 차단기만 떨어지는데 지금은 메인이 누전이니 전체가 떨어지겠네요 

 

누전차단기도 날짜가 오랜된걸로 보이는데 교체 안했네요

아몬드귀신님의 댓글

다바꿔야겠어요

비용이 얼마나들지 혹시 알수있나요?

아옹맘님의 댓글

올인테리어 하면서

전기차단기 35에 바꿨어요.

2019년 8월 기준요~

<img src='//cdn2.ppomppu.co.kr/zboard/nickcon/702618.gif?v=20240828' alt='아빠의휴일' border=0 align=absmiddle vspace=5>님의 댓글

이 댓글이 정답입니다

 

내선전공(전기자격증소지자) 불러다 적법하게 작업시키세요

 

두꺼비집 안 내용물울 다 바꾼다 생각하셔야합니다

 

인덕션 전용 선로를 까는 것도 고려하시면 좋습니다

정정수님의 댓글

메인 차단기인 누전 차단기가 20A인지 30A인지 잘 안보이지만 아마 인덕션 전용차단기 했으면 그거는 30A일거입니다 누전차단기 용량 확인해서 40A이상으로 증설해도 문제 없는지 확인 후 증설 해야합니다

아몬드귀신님의 댓글

감사합니다

관리실에 물어보고 바꿀수있으면 바꿔야겠어요

<img src='//cdn2.ppomppu.co.kr/zboard/nickcon/1185165.gif?v=20240828' alt='쌈배울라' border=0 align=absmiddle vspace=5>님의 댓글

보일러 혹시 보셨어요? 저희집도 그래서 찾아봤더니 보일러가 문제였습니다.

JakeLove님의 댓글

관리실에 증설 물어보세요. 구축이라도 승압공사 하면서 용량 증설해놓은 아파트도 많습니다.

 

그경우 보통 50a까지는 증설이 가능해요

 

그런데, 저조건에 혹시라도 시스템에어컨까지 있음, 50a도 간당간당하긴합니다.

 

아몬드귀신님의 댓글

관리실통화해보니 40으로 증설은 안되고 수요일에 와서 어떤문제인지 확인해준다고 합니다

고맙습니다

<img src='//cdn2.ppomppu.co.kr/zboard/nickcon/702618.gif?v=20240828' alt='아빠의휴일' border=0 align=absmiddle vspace=5>님의 댓글

기존 몇인지 모르겠지만 20a든 30a든 사용을 조건으로 깔아놓은

 

선로에 차단기만 40a물리면 되는게 아닙니다

 

차단기는 안떨어져도

 

선로에 무리가 가서 과열되고 화재위험이 있습니다

 

선로가 몇 A버틸수 있는지 정확한 확인이 필요

버즈~님의 댓글

댓글 다신거 보니 전체 용량 초과로 떨어지는거 같네요.

메인 차단기를 용량 큰거로 바꿔야하는데.. 이건 집에 들어오는 선의 용량(두께)을 봐야합니다

 

 